工作原理
壓力變送器是在單晶硅片上擴散一個惠斯通電橋,被測介質(氣體或液體)施壓使橋壁電阻值發生變化(壓阻效應),產生一個差動電壓信號。此信號經專用放大器,將量程相對應的信號轉化成標準模擬信號或數字信號。
產品特點
· 采用進口擴散硅壓力敏感元件和先進的膜片隔離技術
· 放大電路采用進口美國BB集成芯片,寬電壓供電
· 結構小巧、安裝方便
· 截頻干擾設計、抗干擾能力強、防雷擊
· 接線反向和過壓保護、限流保護
· 精度高、穩定性好、響應速度快、耐沖擊
適用現場
適用于室內,液體或氣體的壓強測量,非防爆一般現場。
性能參數
· 測量介質: 液體或氣體(對不銹鋼無腐蝕)
· 整體材質: 膜片316s不銹鋼、 過程連接304不銹鋼
· 壓力量程: -100kPa-20bar
· 壓力方式: 表壓、絕壓、負壓
· 輸出信號: 4~20mA、 0~5VDC、0~10VDC、1-5VDC、RS485
· 供電電源: 9-36VDC
· 精度等級: 0.1%FS、0.25%FS
· 介質溫度: -40~130℃
· 環境溫度: -40~85℃
· 抗震性能: 25g(20...2000Hz)
· 過載能力: 200%FS
· 響應頻率: ≤500Hz
· 穩定性能: ±0.1% FS/年
· 溫度漂移: ±0.01%FS/℃
· 防護等級: IP65
· 最大功率: 電流型≤0.02Us(W) 電壓型≤0.008Us(W) 數字型≤0.015Us(W) 注:Us=供電電壓
· 負載特性: 電流型負載≤{(Us-7)÷0.02(Us=供電電壓)}Ω
電壓型負載≥100 kΩ
接線簡圖
|
SD-20S |
機車專用壓力變送器 |
||||||||
|
|
代碼 |
膜片類型 |
|||||||
|
K |
擴散硅 |
||||||||
|
T |
濺射薄膜 |
||||||||
|
D |
陶瓷電容 |
||||||||
|
|
代碼 |
測量形式 |
|||||||
|
G |
表壓 |
||||||||
|
A |
絕壓 |
||||||||
|
S |
密封壓(請提供參考壓力值) |
||||||||
|
|
代碼 |
信號輸出方式 |
|||||||
|
S1 |
4-20mA二線制 |
||||||||
|
S2 |
1-5V三線制 |
||||||||
|
S3 |
0-5V三線制 |
||||||||
|
|
代碼 |
精度等級 |
|||||||
|
A |
典型 |
||||||||
|
B |
最大 |
||||||||
|
|
代碼 |
溫漂系數 |
|||||||
|
A |
0.02%FS/℃ |
||||||||
|
B |
0.01%FS/℃ |
||||||||
|
C |
0.005%FS/℃ |
||||||||
|
|
代碼 |
過程連接材質 |
|||||||
|
M1 |
不銹鋼304 |
||||||||
|
M2 |
不銹鋼316 |
||||||||
|
M3 |
不銹鋼1Gr18Ni9Ti |
||||||||
|
M4 |
哈氏合金 |
||||||||
|
|
代碼 |
過程連接方式 |
|||||||
|
C1 |
外螺紋M8×1 |
||||||||
|
C2 |
用戶指定 |
||||||||
|
|
代碼 |
測量范圍 |
|||||||
|
1 |
用戶指定 |
||||||||
|
PK20B |
K |
G |
S1 |
A |
A |
M1 |
C1 |
1 |
選型舉例 |
安裝事項:
· 小于0.03MPa需垂直安裝,以免影響測量精度;
· 安裝過程中應使用扳手從變送器底部的六方螺帽處將變送器擰緊,避免直接旋動變送器上部造成連接線斷開。
注意事項:
· 當收到產品時請檢查包裝是否完好,并核對變送器型號和規格是否與您選購的產品相符;
· 禁止測量與不銹鋼不相兼容的介質;
· 確保電源供電電壓符合探頭供電要求,電源的正、負與產品的正、負接線對應,確保壓力源最高壓力在該產品的量程范圍內;
· 在壓力測量過程中,應緩慢加壓和卸壓,避免瞬間加至高壓或降至低壓;
· 在拆卸探頭時確保設備已斷開壓力源,以免介質噴出發生事故;
· 本產品非防爆,在防爆區使用會引起嚴重的人身傷害和重大的物質損失;
· 傳感器屬于精密器件,用戶在使用時請不要自行拆解,更不能碰觸膜片,以免造成產品損壞。
售后服務:
· 產品在保修期內經本廠技術人員檢測屬于質量問題本公司承擔全部費用;
· 請在寄回前務必把殘余的介質清理干凈,特別是對人身健康有害的物質,如腐蝕性的,有毒的,致癌的或具有輻射性的物質;
· 請保存好保修卡和合格證,維修時隨同產品一同返回;
· 如果變送器出現故障,請與我公司的售后服務取得聯系,確認問題后需要把變送器寄回本司維修時
請附帶以下信息:
現場環境描述
故障現象
收貨地址與聯系方式
常見故障分析與排除:
|
故障現象 |
原因分析 |
排除方法 |
|
· 變送器無輸出信號 |
· 變送器未供電 · 接線錯誤 |
· 給變送器按接線圖正確供電 |
|
· 在壓力恒定時輸出不規則跳變 |
· 變送器外殼未接地 · 現場射頻干擾較強 · 未使用屏蔽線纜 |
· 使用屏蔽線纜且屏蔽層接地 · 變送器外殼與大地可靠連接 |
|
· 變送器未接壓力時對應輸出值不正確 |
· 變送器未工作在其要求的環境下 |
· 將變送器移到規定的環境下工作或采取措施使環境符合要求 |
|
· 變送器輸出與測量壓力不符 |
· 供電電壓不正確 · 外接負載過大 |
· 使供電電壓為 9-36VDC · 調整外接負載 |
若故障現象不屬上述范圍,請與我公司售后服務取得聯系。
儲存:
變送器屬于精密儀器,應存放在干燥通風常溫的室內環境。